本次在安塔基亚市区搜救工作中,遇到一栋地震中完全倒塌的6层钢筋混凝土公寓,形成层叠式废墟。该建筑梁柱钢筋还算充足,但是纵筋采用光圆钢筋,连接处采用搭接连接,握裹力不足,不符合抗震设计要求。同时混凝土石子发黄、发脆,造成混凝土强度不高,容易发生脆性破坏。 在搜救目标区内,部分建筑柱子截面尺寸过小,10层楼首层柱最小为300x800mm左右,自重下就达到18MPa,考虑到其较低的混凝土强度,轴压比过高,抗震裕度不足,这也是很多建筑层倒塌或完全倒塌的原因之一。